Добрый день, досталась в обслуживание данная приточка 2VV ALFA -C-80XS-DP-2 разморозился калорифер,
документации нет никакой ,посмотреть бы настройки защиты от замерзания и измерение с датчиков температуры, но на настройках стоит пароль , нужна документация с описанием .
С уважением , Сергей.
p/s/ если не в тот раздел сорри.
Цитата(e_c_c @ 24.1.2014, 8:19)

Добрый день, досталась в обслуживание данная приточка 2VV ALFA -C-80XS-DP-2 разморозился калорифер,
документации нет никакой ,посмотреть бы настройки защиты от замерзания и измерение с датчиков температуры, но на настройках стоит пароль , нужна документация с описанием .
С уважением , Сергей.
p/s/ если не в тот раздел сорри.
Попробуйте 1717
http://supervent.ru/catalogue/73/ (сайт дистрибьютора)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла 16-я страница.
З.Ы.: Понимаю, что данной модели у них нет, но надежда умирает последней.
Большое спасибо, буду пробовать.
Попробовал , 1717 - показывает состояние датчиков скорости и ПИД, 1616 - собственно меню настроек.
Отключение по воде происходит при температуре 10 градусов , изменить это значение нельзя . Радиатор большой ,примерно 1200х800мм, датчик воткнут по центру , мороз был около -30 прихватило с краев радиатора в нижней части, неудивительно при таком датчике. Контроля по температуре обратки нет, дублирующего термостата не предусмотрено. Видимо производитель не предпологал, что уличная температура может быть ниже нуля.